1.천공 작업 
천공 깊이는 100M~125m 2홀 (1홀 과 2홀 사이는 최소 6m 이상의 간격이 있어야 함)

이동차량은 4.5ton 2대 2.5ton 1대 1톤 1대 로 구성.(주차공간가능여부 판단) 천공굴착 자리 2.5ton 2대주차

공간이 나와야함.

천공작업시 전기 와 물은 형성되어 있어야하며 없을 시 주변 주택 조율 후 사용해야됨. 천공기 진입이 안되어

인위적으로 길형성이나 크레인으로 인양하여 운반 시 별도 금액 책정. 현장팀장이 실사 시 소비자 또는 담장자

에게 진입여부를 통보.

천공 시 추가비용발생은  캐이싱 비용(암반층이 안나와 캐이싱 많이 삽입하여 인양이 어려울경우)  캐이싱 비용은 별도로 요구하는 것은 아니고 현지에서 구입배달 시 캐이싱비 지불형식. 지역마다 조금씩의 금액차이는 있음.

도서지역 또는 거리를 산출하여 유류비 청구가 될 수 있습니다.
주변이 계곡으로 토사물인입위험지역 또는 토사물을 모아 형성할수 없는 지형엔  포크레인 으로 구덩이를 형성 해야됨 (지하수가 많이 터져 물을 유도해야 될때) 소비자 부담.
(단, 돌가루 및 슬러지 처리는 트랜치작업 시 현장 내 처리는 가능하나 이동 또는 전체매립 시 추가비용발생)
2.트랜치 작업
굴착기로 천공 지점부터 보일러실 까지 매설작업으로 깊이는 1m~1m50cm 사이로 형성

단 암반지역 또는 굴착기가 작업조건이 불가하여 인력으로 매설을 할 경우 노출보온배관(인력으로 매설 할 경우 소비자부담) 노출보온배관으로 형성이 되어도 열손실은 크지않기에  인력으로 매설작업은 열손실 때문이 아니라 조경으로 속함.  또한 보일러실로 (지열)배관 인입 시 코아작업으로 진행하며, 신축집 경우 외관상 좋치 않다고

판하하시면 보일러바닥에  45도 형식으로 150미리 PVC관을 삽입하시는 것이 좋습니다. (또는 25m이상 액셀배관 /에이콘배관 등등)

3.설비설치
보일러는 히트펌프 축열조430L(온수겸용) 으로 형성되어 있으며 공간은 2M*2M*2M 형성이적합.

보일러실엔 난방 입수출수(분배기 이후 부터 작업실시 ) 직수 온수 룸SW 통신선(8p) 이 나와있어야 하며 배수

시설을 형성한다.(누수 시 장비침수 예방) 

혼봉 또는 세대분리하여 각 각 제어 할 경우 추가요금 발생 함 
1구 기본  추가 1구마다 10만원   세대분리제어 30만원(순환펌프, 룸SW 별도 설치) 또한 히트펌프 운반은 성인 사람2명이 운반 할수 있으며, 사람이 운반이 불가능한 지형 또는 높이엔 사다리 차 또는 크레인비용이 청구됨
가능한  실내 보일러실보단 외부보일러실로 형성하는 것이 좋음.(소음문제)
4.전기공사
지열신청용전기는  최저6K부터 최고 7K 신청가능하며  380V 4P 이며 차단기는 배선용차단기 30A 사용
자체시공 시  전기신청서류는 구비해 드리며( 계약석, 인증서) 내선공사 시 히트펌프 연결까지를 원칙으로 함 
의뢰시공 시 한전불입금(6K) 336,600 + 내선공사비 453,400원 을 포함 한 790,000원을 책정하며
위 견적 금액은 가설공사로 기본진행이며, 지중공사 시 내선공사비 산출은 현장에 의해 책정된다. 
380전기는 전봇대부터 현장까지 200M 안쪽이면 무료이며, 200M 초과 시 한국전력 설계에 의해 산출되며,
소비자명의로 신청된  거리비용에소비자 부담으로 한다. 
5.가동 및 시운전(작업 종료)
시운전시엔 주택 거주 및 입주바로전으로 가동을 하며 (겨울철 빈집엔 제어하기가 여려움)
시운전 시  사용자 또는 관련 사람이 참관하여 설명 및 가동방법을 숙지해야 함. 
6.기타 (냉방시스템)
천장매립형 또는 스탠드형은 설치평수 수량을 확인하시고 문의 시 현장점검 후 견적금액 책정한다.. 
위 전체적인 공사완공 날짜는 지역별(천공팀은 한 지역들어가서 끝내고 다른지역으로 이동 하는 형식)
공사 날짜가 변경이 있으며, 단기간은 10일 장기간은 30까지 소요될 수 있음을 알려드립니다.